Основная | Продукция | Применения | О компании | Новости | Поддержка | FAQ | Продажа | Форум | | |||||||||||
|
в форум | ответить | новая тема |
Тема: Ошибка инициализации коммуникационного порта COM.. | |||||||
Автор: jeckz |
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Есть прибор, на прямую через RS232 связаться с ним могу без проблем. Задача включить его в сеть через MOXA 5150. Моксу подключил, через программу nport administrator создал и настроил виртуальный Com-port, в программе для прибора этот com-port обнаруживается, но при попытке связаться с прибором появляется сообщение: Ошибка инициализации коммуникационного порта COM7. Ошибка 1450 (Недостаточно системных ресурсов для завершения операции) Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. |
||||||
Автор: support |
Проблем может быть несколько: 1. Не установлен режим RealCom в NPort5150, установите его через Web-интерфейс устройства; 2. Не корректно установился NPort Administrator, удалите его и установите вместо него программу NPort Windows Driver Manager, ее можно скачать на сайте moxa.com; 3. Внутренные проблемы конкретной OC Windows, попробуйте на другом PC. |
||||||
Автор: jeckz |
Спасибо за то что откликнулись, но из всех трех Ваших вариантов, ни один не подошел: 1. Real Com был установлен. 2. Удалял NPort Administrator, и ставил NPort Windows Driver Manager, результат тот же. 3. С другого PC тот же результат. Есть ли еще какие-нибудь варианты в чем может быть проблема? |
||||||
Автор: Дмитрий (гость) |
Возможно проблема в неправильном IP адресе. Попробуй изменить на адрес из твоей подсетки. |
||||||
в форум | ответить | новая тема |
Просьба
соблюдать этикет в своих высказываниях! Администратор вправе удалить сообщение, если оно противоречит принятому этикету или не относится к теме данного форума. |
Перейти к
сайту www.moxa.com.ua |