Тема: Подключение по RS-485
Автор: Sergei
Подключение по RS-485    (15:07:32 17.10.2008) ответить 

Необходимо соединить по RS-485 Moxa US-7408-T-LX-Plus c контроллером ICP I-87K. У Моксы имеется "Data+", "Data-", "GND"; у ICP - только "Data+", "Data-". Вопрос: как будет правильно поступить с контактом "GND" Moxa UC-7408 ?

Автор: OlegH
(гость)
Ответ: Подключение по RS-485    (11:03:16 30.10.2008) ответить 

Подключить на него оплетку кабеля если кабель экранированный. Если нет - тогда ничего не подключать.