Тема: Moxa 5230 по UDP протоколу | |||||||
Автор: jumble |
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Моха передает данные через оба порта (232, 485) в режиме Real Come Mode. Но для работы требуется режим UDP. В этом режиме данные не передаются. Программа на сервере пишет "нет связи с приборами". В нашем случае сервер через моксу опрашивает 2 прибора: СП-счетчик (RS 232) и Логоскрин (RS 485). В чем может быть дело ? Инструкция к моксе прочитана внимательно, не совсем понятны некоторые параметры настройки UDP протокола. ________________________________________________ С уважением, инженер по АСУТП Пронин Александр |
||||||
Автор: manager |
Добрый день. Каким образом Ваша программа обращается к 5230?? Как Вы указываете в программе, к какому именно ей устройству обращаться?? |
||||||
Автор: jumble |
1. В программе прописывается IP адрес моксы, и порты моксы (4001, 4002). 4001 соот-ет порту 1 моксы, 4002 - 2-му порту. К этим портам подсоединены приборы. В итоге, программа идет по указанному IP адресу на моксу, там на нужный порт и запрос попадает к прибору. Порты моксы моргают в момент подсоединения, т.е. протокол вроде как отрабатывает, но результат - "нет связи". ________________________________________________ С уважением, инженер по АСУТП Пронин Александр |
||||||
Автор: manager |
Добрый день. А каким образом Ваша программа открывает RS порт, устанавливает необходимые параметры связи, передает необходимые команды для управления портом ??? Она в принципе это делает??? или Вы просто указали адрес и ждете чего-то??? В комплекте поставки есть библиотека IP Serial Library для програмирования. Там Вы найдете все необходимые команды, используйте их в своем ПО для нормальной работы с устройством. |
||||||
Автор: jumble |
Дело в том, что программа написана сторонней организацией, но обращаться за услугами к ней из-за дороговизны управленцы не хотят. Как у них там что организованно я не в курсе, к сожалению. Мокса 5230-р работает, а ставми 5230 - нет. В любом случае, спасибо за совет ! ________________________________________________ С уважением, инженер по АСУТП Пронин Александр |
||||||
Автор: manager |
5230-P это программируемая, они видимо написали софт для компа, и соответствующую программу к 5230-Р В таком случае Вам необходимо купить 5230-Р и прошить той же прошивкой, которая в работающем устройстве и проблем не будет |
||||||
Автор: jumble |
Согласен. У нас это запасной вариант. Но очень любопытно, почему же не работает 5230 по UDP ? Еще раз спасибо. ________________________________________________ С уважением, инженер по АСУТП Пронин Александр |
||||||
Автор: manager |
> Согласен. У нас это запасной вариант. Но очень любопытно, почему же не работает 5230 по UDP ? Еще раз спасибо. > > ________________________________________________ > С уважением, инженер по АСУТП > Пронин Александр Не работает, потому что ПО, которое для Вас разрабатывали, видимо использует не стандартные команды и т. п. Так как разработчик использовал 5230-Р, то логично предположить, что они создавали свою прошивку для 5230-Р, которая работает совместно с этим ПО. В этом случае естественно стандартный 5230 не будет работать с этим ПО. |
||||||
Автор: UZER1 (гость) |
Подскажите пожалуйста базовые адреса портов 1-4 для ДОС |
||||||
Автор: manager |
Добрый день. Each board must occupy one unique IRQ and four 8-byte I/O addresses, which are assigned automatically by the PCI BIOS. However, you can select a free IRQ number manually via the PC’s BIOS setup for the PCI slot, but normally this method is not available for the I/O address. The possible IRQ numbers are 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, and 15. The possible I/O addresses are from 0x0000 to 0xFFFF. Компьютер сам назначает адреса, поэтому подсказать их Вам невозможно. Воспользуйтесь утилитами для определения адресов. |
||||||
Автор: UZER1 (гость) |
Здравствуйте Вот уже целую неделю бьюсь над тем чтобы определить базовые адреса СОМ портов C104H/PCI Мне это нужно для вывода информации с ДОСовского сервера телемеханики. С ISA MOXA C104H проблем нет. Вопрос возможно ли вообще определить базовые адреса Для MOXA C104H/PCI и кто нибудь делал это. Всё что писал “manager” я знаю. Если есть работающая программа которая поможет определить адрес портов будьте добры, дайте на неё ссылку или отправьте по EMAIL . Спасибо. |
||||||
Автор: manager |
Добрый день. Попробуйте это - http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/util/system/pcisleep/ |
||||||